供稿:郑州电力高等专科学校 宗海焕 赵卫东 孙帅 胡香玲
摘要:传统的频率测量采用计算单位时间内电压波形过零点个数或测量波形两相邻过零点的时间间隔等方法,这些方法需占用微机的外部中断口,增加过零比较器等硬件。本文介绍一种利用现有的配电监测装置,在不增加硬件的基础上,利用AD73360设计出的一种频率测量方法,并进行了实验验证,满足工程测量要求。
供稿:郑州电力高等专科学校 宗海焕 赵卫东 孙帅 胡香玲
通讯地址:郑州电力高等专科学校电力系 邮编:450004 电邮Email:zonghaihuan@126.com
全文阅读